Das Problem ist meist weniger das Messinstrument sondern derjenige, der das Messergebnis interpretiert. Notfalls kann man auch mit einem Lügenstift einen unterbrochenen Neutralleiter erkennen.
Aber für Unerfahrene ist ein vernünftiger zweipoliger Spannungsprüfer die deutlich einfachere und sicherere Lösung.
Gerade wenn das Bezugspotential fehlt, können Messungen mit einem DMM schnell zu falschen Schlüssen führen. Gute Spannungsprüfer warnen auch bei einpoligen Messungen vor Spannung gegen Erde.
|
|
|
|
|
|
|
sie warnen vor spannung gegen boden...
dass die kontakte in der fassung durch sind ist eine wahrscheinlichkeit, ich tippe eher auf die klemme dahinter, an welcher die fassungsdrähte angeklemmt wurden. meist werden da keine keramikklemmen benutzt, was gerade bei einbauspots zu zu viel hitze dran führen kann.
und wenn wir gerade bei einbauspots sind: bitte keine kaltlichtreflektoren verwenden.
|
|
|
|
|
|
|
Wenn dein Boden kein Erdpotential hat, hast du aber ganz andere Probleme
|
|
|
|
|
|
|
Boah, was klickt bei meiner Ikea LED Lampe?
Ich kann mir nicht vorstellen was es ist.
Aber wenn man sie ausschaltet und 10 Sekunden wartet macht es "klick" Geräusch.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Macht meine billige Nachttischlampe auch, wenn sie abkühlt.
|
|
|
|
|
|
|
Jemand ne Empfehlung für nen brauchbaren Satz Ringmaulschlüssel bis mindestens 32, gerne auch größer, bis 100¤?
|
[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von Jay666 am 22.08.2015 17:25]
|
|
|
|
|
|
| Zitat von Klappfallscheibe
Wenn dein Boden kein Erdpotential hat, hast du aber ganz andere Probleme
| |
Haben die Oberflächen von Bodenbelägen nicht eher selten Erdpotential?
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von Jay666
Jemand ne Empfehlung für nen brauchbaren Satz Ringmaulschlüssel bis mindestens 32, gerne auch größer, bis 100¤?
| |
Proxxon?
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von Jay666
Jemand ne Empfehlung für nen brauchbaren Satz Ringmaulschlüssel bis mindestens 32, gerne auch größer, bis 100¤?
| |
Wenn du nix spezielles willst (ratschenschlussel oder so) tut da auch n Satz ausm baumarkt...
Da nimmst lieber 2 Sätze fürn gleichen Preis. Einen maul+Ring mit gleicher Größe an beiden Enden, dazu einen ring/ring-satz mit starker kröpfung, da können dann Größen gemixt sein.
Damit biste behaupte ich deutlich besser dran mit nem schlüsselsatz von gedore o.ä.
Ich bezweifle ganz stark dass man da massive qualitatsunterschiede merkt, solangs nicht so schlimm dass die Dinger beim anziehen abbrechen.
Wenn du aber mal ne 18er schraube anziehen musst und mit ner 18er gegen alten wirst sehr schnell merken wieviele Schlüssel du tatsächlich hast
[e] für größere größen langt denk ich n engländer/franzose. Wennst es echt geil machen willst, nimmste die verstellbare maulzange von knipex. Aber für die 2 80er-schrauben die du in 5 Jahren anziehen musst extra viel Geld ausgeben... Lohnt sich denk ich nicht. Is ja nicht so als bastelste ständig an schiffen rum.
|
[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von LoneLobo am 22.08.2015 18:24]
|
|
|
|
|
|
| Zitat von Rootsquash
| Zitat von Klappfallscheibe
Wenn dein Boden kein Erdpotential hat, hast du aber ganz andere Probleme
| |
Haben die Oberflächen von Bodenbelägen nicht eher selten Erdpotential?
| |
Kommt total auf den Belag an ne
e: Sowas wie statische Aufladung oder so spielt hier keine Rolle, die Frage ist eigentlich auch keine so sehr von Potential per se, sondern wie der Widerstand Richtung Erde und der Oberflächenwiderstand ausschaut. Klar, dein PVC Boden kann 20 kV in ein paar Ladungsflecken drauf haben, aber das ist hier gar nicht relevant.
|
[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von csde_rats am 22.08.2015 18:25]
|
|
|
|
|
|
| Zitat von LoneLobo
Wenn du aber mal ne 18er schraube anziehen musst und mit ner 18er gegen alten wirst sehr schnell merken wieviele Schlüssel du tatsächlich hast
| |
Klassisches Beispiel: 17/19er, gerne verwendet im Sanitärbereich. Da braucht man oftmals einen zweiten zum gegenhalten.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holy cra... hat Erdpotential!
|
|
|
|
|
|
|
Ich glaub flüssiges Aluminium hat einen hohen Widerstand.
|
|
|
|
|
|
|
Aber es liegt auf dem Boden.
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von LoneLobo
Wennst es echt geil machen willst, nimmste die verstellbare maulzange von knipex.
| |
Die Dinger sind so geil!
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von LoneLobo
| Zitat von Jay666
Jemand ne Empfehlung für nen brauchbaren Satz Ringmaulschlüssel bis mindestens 32, gerne auch größer, bis 100¤?
| |
Wenn du nix spezielles willst (ratschenschlussel oder so) tut da auch n Satz ausm baumarkt...
Da nimmst lieber 2 Sätze fürn gleichen Preis. Einen maul+Ring mit gleicher Größe an beiden Enden, dazu einen ring/ring-satz mit starker kröpfung, da können dann Größen gemixt sein.
Damit biste behaupte ich deutlich besser dran mit nem schlüsselsatz von gedore o.ä.
Ich bezweifle ganz stark dass man da massive qualitatsunterschiede merkt, solangs nicht so schlimm dass die Dinger beim anziehen abbrechen.
Wenn du aber mal ne 18er schraube anziehen musst und mit ner 18er gegen alten wirst sehr schnell merken wieviele Schlüssel du tatsächlich hast
[e] für größere größen langt denk ich n engländer/franzose. Wennst es echt geil machen willst, nimmste die verstellbare maulzange von knipex. Aber für die 2 80er-schrauben die du in 5 Jahren anziehen musst extra viel Geld ausgeben... Lohnt sich denk ich nicht. Is ja nicht so als bastelste ständig an schiffen rum.
| |
Mh, da werd ich wohl mal schauen ob die Baumärkte mehr hergeben als die typischen Marken die sich so bei Amazon und eBay im Billigsegment tummeln
Mir ist zwar bisher noch keine Situation mit Gegenhalten untergekommen, in der ich nicht an mindestens einer Seite eine Ratsche mit Nuss hatte, aber das mit den Doppelringschlüsseln lass ich mir trotzdem mal durch den Kopf gehen.
|
|
|
|
|
|
|
Trotzdem ist proxxon ja zu empfehlen. Preislich ist das ja immer noch gut im Rahmen. Gerade die Passgenauigkeit bei billigen maul Schlüsseln lässt oft doch sehr zu wünschen übrig
|
|
|
|
|
|
|
Ja, aber
Nein, ernsthaft, Proxxon war auch vor der Frage schon so der Plan, dachte nur es gäbe vielleicht nen Geheimtipp. Und ganz Unrecht hat Lobo ja nicht
|
|
|
|
|
|
|
nene Lobo hat schon recht, mein Vorschlag wäre sonst nen Satz Proxxon, und dazu nen billigen Satz, wenn man mal was Gegenhalten muss, dann haste aber immer noch was vernünftiges anstatt zweimal scheisse.
|
|
|
|
|
|
|
Noch ne Handwerkerfrage:
Im Wohnzimmer scheint die Decke nur aus abgehangeme Gips zu bestehen - Schrauben kann man einfach mit den Fingern wieder rausziehen. Also brauch ich wohl Gipsdübel (die sich aufklappen?). Kann da jemand eins von den Systemen empfehlen?
Diese Lampe kommt da dran: http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/60215205/ (falls das Gewicht relevant sein sollte)
|
[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von smoo am 23.08.2015 15:24]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die sind ganz gut, für eine leichte Lampe reichen aber üblicherweise auch irgendwelche Universaldübel.
|
|
|
|
|
|
|
Also die Decke ist wirklich dünn und hält kaum was. Die Schraube die ich reingedreht hab, konnte ich danach so mit dem Finger wieder rausziehen...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nimmm die Fischer GK.
|
|
|
|
|
|
|
Ok, dann probier ich mal die GK.
Hoffe die Decke kommt mir nicht runter D:
|
|
|
|
|
|
|
Langsam reinschrauben und auf jeden fall sinnvoll vorbohren.
Die Dinger sind mir schon n paar mal abgerissen
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von LoneLobo
Langsam reinschrauben und auf jeden fall sinnvoll vorbohren.
Die Dinger sind mir schon n paar mal abgerissen
| |
Ja, das geht schnell bei denen. Wenns dumm läuft, ist das Loch in der GK-Decke dann genauso groß.
|
|
|
|
|
|
Thema: Heim- und Handwerkerthread ( Kommt drauf an ) |