Mein einer 12V-Trafo für die Einbaustrahler hat ne Macke.
¤: Ich war arg verwirrt, als ich die Spannung messen wollte und er auf DC nix ausgespuckt hat. Mein altes Multimeter hat da was gemessen.
|
[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Kabelage am 28.12.2013 16:00]
|
|
|
|
|
|
Wieviele MSamples/s Samples/s hat das?
|
|
|
|
|
|
|
Prinzipiell ist 1 Messwert/s die schnellste Messfolge, die man manuell wählen kann, aber es gibt die Event-Funktion. Die loggt dann, unabhängig von der ausgewählten Rate, jede Änderung, die einen vorher eingestellten %-Wert übersteigt.
Das bezieht sich allerdings alles nur auf das Logging.
|
[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Kabelage am 28.12.2013 17:53]
|
|
|
|
|
|
die meisten elektronischen trafos schalten lastfrei komplett ab
last ran und du könntest was messen.
|
|
|
|
|
|
|
Sag nicht so was! Da hing Last dran. Nur ist das keine DC-Spannung die ausgegeben wird, sondern AC mit über 50kHz.
|
|
|
|
|
|
|
Das ist normal für einen elektronischen Halogentrafo.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von Klappfallscheibe
Das ist normal für einen elektronischen Halogentrafo.
| |
Auch das ist mir bewusst, zumal Osram die entsprechende Frequenz bei den HTMs direkt mit angibt. Leider ist da ein Brumberg-Trafo verbaut, zu dem ich im Datenblatt nix finde. Mal gegen Osram tauschen, vielleicht hilft das gegen die Probleme. Nach 12-15min fangen die an zu flackern und gehen dann aus, wieder an, aus, wieder an, flackern, leuchten normal, flackern, aus, an, aus, an...etc pp.
¤: Für mehr Bilder..
|
[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Kabelage am 28.12.2013 19:07]
|
|
|
|
|
|
Klingt nach Discobeleuchtung.
|
|
|
|
|
|
|
Ja, hat was von einem Stroboskop.
|
|
|
|
|
|
|
bin der einzige schwarze aufm dancefloor. #aufschrei
|
|
|
|
|
|
|
zwei arschlochkabel left, die kommen morgen
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von Kabelage
Nach 12-15min fangen die an zu flackern und gehen dann aus, wieder an, aus, wieder an, flackern, leuchten normal, flackern, aus, an, aus, an...etc pp.
| |
Wird der Trafo vielleicht zu heiß?
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von Klappfallscheibe
| Zitat von Kabelage
Nach 12-15min fangen die an zu flackern und gehen dann aus, wieder an, aus, wieder an, flackern, leuchten normal, flackern, aus, an, aus, an...etc pp.
| |
Wird der Trafo vielleicht zu heiß?
| |
Auch vermutet, aber nein.
|
|
|
|
|
|
|
wenns nur einer ist, kanns an einer kalten lötstelle liegen.
wenn alle flackern am schalter/dimmer.
auch ganz grosse kandidaten sind klemmstellen im niedervoltteil, welche gerne mal überhitzen.
|
|
|
|
|
|
|
Ist nur einer, hängen zwei LEDs hinter. Das ganze gibt es im selben Raum noch mal, da läuft es problemlos. Daher mein Tip Richtung Trafo.
|
|
|
|
|
|
|
ledtypen
solche probleme hatte ich auch schon mal, weil dann der trafo probleme mit der mindestlast/grundlast hatte
|
|
|
|
|
|
|
Osram Parathom Pro MR16 20 36° ADV 5 W/927 GU5.3
Von den tech. Daten passt das alles, wie gesagt, das zweite Set läuft auch problemlos.
Wobei ich die Tage im Großhandel mal Philips gekauft habe, die wollte ich auch mal ausprobieren.
|
|
|
|
|
|
|
Vielleicht ne Schutzfunktion des Trafos?
Is ja letzlich nur ein ungeregeltes Schaltnetzteil, ich würde da keine übermäßig komplexe Schaltung erwarten...
|
[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von csde_rats am 28.12.2013 20:27]
|
|
|
|
|
|
Schutz vor was?
Hab ja noch einen passenden Trafo rumfliegen, morgen mal tauschen und testen.
|
|
|
|
|
|
|
rats: du wolltest doch, dass ich was zu den komischen knipex schreibe.
heute intensiv benutzt, fazit: kaufen
kabelschere ist super, crimpen geht klasse, abisolieren genau so und durch die geraden backen an der spitze macht man nichts mehr kaputt. da haben sie mal gut nachgedacht
|
|
|
|
|
|
|
Dieses Kombi-Ding? Auch überlegt, mir das für die Arbeit anzuschaffen. :>
|
|
|
|
|
|
|
jo, die installationszange. brauchst eigentlich keine andere mehr
|
|
|
|
|
|
|
Im neuen Jahr mal auf Firmenkosten bestellen.
|
|
|
|
|
|
|
| Zitat von Kabelage
Im neuen Jahr mal auf Firmenkosten bestellen.
| |
Alter bekomme ich 40% auf alles, auch Hundenahrung, yo.
/der Checker fehlte
|
[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Nastrovje am 28.12.2013 23:14]
|
|
|
|
|
|
Besorg mir mal lieber jemand ein Fluke IR189USB. :<
|
|
|
|
|
|
|
Ach komm, die 50 Ocken .
|
|
|
|
|
|
|
Geht eher um die Lieferbarkeit.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaja, aber das ist +Märchensteuer und +Versand over 9000Geld! :<
|
|
|
|
|
|
Thema: Heim- und Handwerker ( Handwerkers Heim ) |